Ezi-Step series HOME > 제품 정보 >
적용 모터 BM-20 Series BM-28 Series BM-42 Series
드라이브 형식 EzStep-MNB-20 Series EzStep-MNB-28 Series EzStep-MNB-42 Series
입력 전압
24VDC±10%
제어 방식 32bit DSP에 의한 PWM 구동방식
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)

환경

온도

사용 : 0~50℃
보존 : -20~70℃
습도 사용 : 35~85%RH (결로는 없을 것)
보존 : 10~90%RH (결로는 없을 것)
내 진 동 0.5G
기능 분해능(P/R) 500 1,000 1,600 2,000 3,200 3,600 4,000 5,000 6,400 8,000 10,000

20,000 25,000 36,000 40,000 50,000 (DIP 스위치에 의해 설정) *출하 시 설정값 : 10,000

최대 입력

500KHz (Duty 50%)

보호 기능

과전류 이상, 과속도 이상, 탈조 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 모터 전압 이상, 시스템 이상,
ROM 이상, 입력 전압 이상 (알람의 종류는 알람 상태 LED의 점멸 횟수에 의해 구별합니다.)

LED 표시 전원(녹색), 알람(적색), CW회전(황색), CCW회전(등색)
STOP 전류 설정 10%~100% (DIP 스위치에 의해 설정)
모터 정지 후 0.1초 후에 STOP 전류의 설정값으로 설정됩니다. *출하 시 설정값 : 50%
펄스 입력 방식 설정 1 Pulse/2 Pulse (Set by DIP Switch)

1 Pulse : Pulse/Direction, 2 Pulse : CW/CCW *출하 시 설정값 : 2 Pulse

모터 회전 방향 설정

CW/CCW (DIP 스위치에 의해 설정)
모터의 회전 방향을 변경할 때 사용합니다. *출하 시 설정값 : CW

속도/위치 제어 명령

펄스 열 입력 (포토커플러 입력)


·


호l

입력 신호 기능 Motor Free/Alarm Reset (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 Alarm, Run/Stop (포토커플러 출력)
적용 모터 BM-42 Series BM-56 Series BM-60 Series
드라이브 형식 EzStep-MPB-42 Series EzStep-MPB-56 Series EzStep-MPB-60 Series
입력 전압
24VDC±10%
제어 방식 32bit DSP에 의한 PWM 구동방식
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)

환경

온도

사용 : 0~50℃
보존 : -20~70℃
습도 사용 : 35~85%RH (결로는 없을 것)
보존 : 10~90%RH (결로는 없을 것)
내 진 동 0.5G
기능 분해능(P/R) 500 1,000 1,600 2,000 3,200 3,600 4,000 5,000 6,400 8,000 10,000

20,000 25,000 36,000 40,000 50,000 (DIP 스위치에 의해 설정) *출하 시 설정값 : 10,000

최대 입력

500KHz (Duty 50%)

보호 기능

과전류 이상, 과속도 이상, 탈조 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 모터 전압 이상, 시스템 이상,
ROM 이상, 입력 전압 이상 (알람의 종류는 알람 상태 LED의 점멸 횟수에 의해 구별합니다.)

LED 표시 전원(녹색), 알람(적색), CW회전(황색), CCW회전(등색)
STOP 전류 설정 10%~100% (DIP 스위치에 의해 설정)
모터 정지 후 0.1초 후에 STOP 전류의 설정값으로 설정됩니다. *출하 시 설정값 : 50%
펄스 입력 방식 설정

1 Pulse/2 Pulse (DIP 스위치에 의해 설정)
1 Pulse : Pulse/Direction, 2 Pulse : CW/CCW *출하 시 설정값 : 2 Pulse

모터 회전 방향 설정

CW/CCW (DIP 스위치에 의해 설정)
모터의 회전 방향을 변경할 때 사용합니다. *출하 시 설정값 : CW

속도/위치 제어 명령

펄스 열 입력 (포토커플러 입력)

I입
·


입력 신호 기능 Motor Free/Alarm Reset (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 Alarm, Run/Stop (포토커플러 출력)
적용 모터 BM-86 Series
드라이브 형식 EzStep-HPB-86 Series
입력 전압
40~70VDC
제어 방식 32bit DSP에 의한 PWM 구동방식
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)

환경

온도

사용 : 0~50℃
보존 : -20~70℃
습도 사용 : 35~85%RH (결로는 없을 것)
보존 : 10~90%RH (결로는 없을 것)
내 진 동 0.5G
기능 분해능(P/R)

500 1,000 1,600 2,000 3,200 3,600 4,000 5,000 6,400 8,000 10,000,

20,000 25,000 36,000 40,000 50,000 (DIP 스위치에 의해 설정) *출하 시 설정값 : 10,000

최대 입력

500KHz (Duty 50%)

보호 기능

과전류 이상, 과속도 이상, 탈조 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 모터 전압 이상, 시스템 이상,
ROM 이상, 입력 전압 이상 (알람의 종류는 알람 상태 LED의 점멸 횟수에 의해 구별합니다.)

LED 표시 전원(녹색), 알람(적색), CW회전(황색), CCW회전(등색)
STOP 전류 설정 10%~100% (DIP 스위치에 의해 설정)
모터 정지 후 0.1초 후에 STOP 전류의 설정값으로 설정됩니다. *출하 시 설정값 : 50%
펄스 입력 방식 설정 1 Pulse/2 Pulse (DIP 스위치에 의해 설정)
1 Pulse : Pulse/Direction, 2 Pulse : CW/CCW *출하 시 설정값 : 2 Pulse
모터 회전 방향 설정 CW/CCW (DIP 스위치에 의해 설정)
모터의 회전 방향을 변경할 때 사용합니다. *출하 시 설정값 : CW

속도/위치 제어 명령

펄스 열 입력 (포토커플러 입력)


·


입력 신호 기능 Motor Free/Alarm Reset (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 Alarm, Run/Stop (포토커플러 출력)