제목 | EZservo R 에러 문제 |
이름 | 관리자 |
회사명 | 0 |
연락처 | 제이티랩 |
이메일 | fastech@fastech.co.kr |
안녕하세요
당사의 홈페이지를 찾아 주셔서 감사 드립니다. 문의 주신 내용으로 정확한 불량 파악이 안되어 남겨 주신 연락처로 연락을 드렸으나, 수신불가 번호로 되어있어 통화가 안되고 있사오니 다시 연락처를 남겨 주시면 감사하겠습니다. 먼저 현재 상황에서 추측 가능한 문제 원인에 대하여 말씀을 드리겠습니다. 1.모터축에 달린 부하물의 관성 값을 견디지 못하여 헌팅 발생. 1)파라미터의 25번 POSITION LOOP GAIN 값을 올려 본다. 2)모터의 토크 타당성 검증을 재 검토 한다 (고객 조건 제시시 파스텍이 모터 선정 검토) 2. 모터와 드라이브간의 중계케이블 (엔코더 및 모터 파워케이블)의 단선 유무 확인 - 중계케이블이 완전 단선이 아니 일부 단선만 되었을 때 가동시 간헐적으로 문제 발생 야기 해당 내용을 확인하시어 검토 하여 주시고, 문제 해결이 안되신다면 재연락 부탁 드리겠습니다. 감사합니다. 파스텍 / 영업팀 / 양승봉 과장 / 032-234-6316 / ysbgood@fastech.co.kr > > > EZservo R 제품을 60각용 42각용 묶어서 6축을 사용하고 있습니다. > 그런데 그중 42각 짜리하나가 계속해서 문제를 발생하고 있어서 문의 드립니다. > 기동중이 아니고 설정을 위해 파스텍 프로그램을 연결 할때 다른 축들은 멀쩡히 잘 연결 되는데 > 유독 42각 짜리 하나가 알람을 발생 시킵니다. > 연결은 되어 있는 상태로 Err Pos Overflow 알람이 발생되어 있습니다. > Pos Overflow 값을 100000 이상으로 바꿔줘도 다시 Connect 하면 또 알람을 발생 시킵니다. > 계속 이러는 것도 아니고 10번에 한 2,3번쯤 이런 현상이 있는데 해결 방법좀 알려 주세요. > |
|
개인정보수집 | 동의 |
마케팅수신 | 동의하지 않음 |
첨부파일 | 070-8749-4993 |
목록 |