제목 | SMPS 선정문의 |
이름 | 관리자 |
회사명 | 2 |
연락처 | 디엔에스 |
이메일 | fastech@fastech.co.kr |
안녕하세요
먼저 당사의 홈페이지를 찾아 주셔서 감사 드립니다. 아래 문의사항 답변 드립니다. SMPS 선정관련 사용중이신 모델 86 Series 는 Motor : 6A Drive : 0.5A 총 6.5A 가 1Axis 에 소요된다고 볼수 있습니다. 전력단위인 W(와트) 로 계산할 경우 48V (입력전압) * 6.5A (소비전류) = 312W 입니다. 2 개의 모터를 사용할 경우 48V * 13A = 624W 가 필요 합니다. 안전을 위해는 가능한 600W 이상 용량의 SMPS 사용을 권장하지만, 실제 흐르는 전류를 감안했을때 86 Series 는 1축당 300W 로 선정하셔도 무방합니다. (2축 사용시 600W 용량의 SMPS 사용) 이상 답변 드리며, 내용 확인하시고 기타 문의사항 있으시면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다. 파스텍 / 영업팀 / 양승봉 과장 / 032-234-6316 / ysbgood@fastech.co.kr > > > 안녕하세요. > > Ezi Servo Plus R 86모델 하나에 48V 300Watt SMPS 사용중에 있습니다. > > 상기 시스템에 86모델을 하나 더 추가해도 SMPS에 문제 없을런지요? > > (Ezi Servo Plus R 86모델 2 Sets 에 48V 300Watt SMPS 1ea) > > 확인 부탁드립니다. > |
|
개인정보수집 | 동의 |
마케팅수신 | 동의하지 않음 |
첨부파일 | 010-9483-1379 |
목록 |