안녕하세요
먼저 당사의 홈페이지를 찾아주셔서 감사 드립니다. 아래 질문사항 답변 드립니다. 1. Ezi-SERVO-PR Drive Error 관련하여는 Origin Sensor 와는 무관 합니다. 우선 빨간색 LED 로 알람이 발생할텐데, 알람 점멸 횟수에 따라 이상증상 체크가 가능합니다. 빨간색 LED 알람의 점멸 횟수를 체크 부탁 드립니다. 2. Limit+, Limit- 1,2 번 센서 선에 대한 배선. 25,26번 선은 Drive 내부 I/O 에 대한 전원입니다. 센서와는 별개며, 센서배선은 기본적인 센서 측에서 나오는 3개의 배선이 존재하며, 24V, 24V GND, 신호선 중 전원 배선관련은 외부 24V 선을 사용하셔야 하며, Drive 내부의 25,26번 선과는 별도로 연결하여 주십시오. 센서측의 신호선만을 1,2 번 Limit+, Limit- 측에 연결하시면 정상 동작 됩니다. ** Test 시는 센서를 연결하지 않아도 정상 동작 됩니다. 내용 확인 부탁 드리며, 기타 문의사항 있으시면 개인 연락처를 통해 연락 부탁 드립니다. 감사합니다. 파스텍 / 영업팀 / 양승봉 과장 / 032-234-6316 / ysbgood@fastech.co.kr > > > 드디어 물건을 받아서 부랴 부랴 케이블을 연결 하고 GUI 통신 까지는 OK~ > > 제품 선택도 되고 바로 동작을 시키려는데... > > 모션에서 서보 On 하고 나면 > > 모터가 움직이더니 Error All 하고 Error Inposition 이 나오네여. > > 아직 리미트와 오리진 센서를 연결 안햇는데... 그것 때문에 그런걸까요? > > > > 추가 질문 입니다. > 입출력 신호 컨넥터에 보면 리미트와 오리진 센서 입력 해줘야 되ㅡㄴ데... > 25 26번 핀에 24V 전원을 입력 해주어야 하나요? > > 맞다면 리미트 스위치를 사용할경우 25번 핀의 GND와 1번핀과 2번 핀으로 연결 하면 되는건가요? > |
|