제목 | 이지서버60L 발열 관련 |
이름 | 관리자 |
회사명 | 0 |
연락처 | 이오테크닉스 |
이메일 | fastech@fastech.co.kr |
안녕하세요
파스텍 영업부 양승봉 과장입니다. 먼저 당사의 홈페이지를 찾아주셔서 감사합니다. 아래 문의사항에 대한 답변 드립니다. 발열 관련은 1. 모션의 동작상태(가감속조건등) 2. 주변 온도 3. 모터의 열전도 (브라켓등을 통한 외부로의 열전도) 등에따라 많은 영향이 있습니다. 일반적인 Stepping Motor 는 100~110도 까지 견딜수 있게 되어있으며, 파스텍 제품은 환경에 따라 차이가 있지만, 대략 65도~75도 수준까지 발열이 날수 있습니다. DC 24V 입력을 하시지만 실제 구동전압은 40V 로 Drive 내부에서 승압을 하기때문에 발열이 조금 높은 구조 입니다. 발열의 문제가 심각하다면 내부 40V 의 승압라인을 제거하게 되면, 대략 10~15도까지 열이 내려가지만, 이 경우 모터의 Torque도 작아지기 때문에 구동에 문제가 될수 있습니다. 발열 자체가 장비에 영향이 커서 구동이 되지않을 정도만 아니라면, 현 상태에서 사용해 주시길 권장합니다. 이상 답변 드리며, 기타 문의사항 있으시면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다. 영업부 / 양승봉 과장 / 032-234-6316 / ysbgood@fastech.co.kr > > > 안녕하십니까? > 이오테크닉스 이병익입니다. > 이지서버 60L 모터를 구매해서 사용하고 있습니다. > 현재 모터 동작시 발생하는 열이 문제가 되고 있습니다. > 모터의 정상 동작시 모터 자체 온도와 이상 발열이 발생하는 경우는 어떤 상황인지 확인 부탁드립니다. > 이상입니다. > |
|
개인정보수집 | 동의 |
마케팅수신 | 동의하지 않음 |
첨부파일 | 010-2613-5314 |
목록 |