FASTECH
드라이브 사양
Ezi-SERVO-ALL-28 series
제품명 Ezi-SERVO-ALL-28 series
입력 전압 24VDC ±10%
제어 방식 32bit MCU에 의한 Closed Loop 제어
다축 제어 Star Topology를 통한 최대 16축 구동
Position Table 지원하지 않음
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)
환경 온도 · 사용: 0~40˚C
· 보관: -20~70˚C
습도 · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것)
· 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것)
내진동 0.5g
기능 회전속도 0~3,000 [rpm]
분해능 [ppr] 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 16,000
(분해능은 파라미터에 의해 설정)
보호 기능 과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상,
엔코더 접속 이상, 인포지션 이상, ROM 이상, 위치 오차 초과 이상
인포지션 설정 0~63 (파라미터에 의해 설정)
위치 제어 Gain 설정 0~63 (파라미터에 의해 설정)
모터 회전 방향 설정 CW/CCW (파라미터에 의해 설정)
입·출 신호 입력 신호 기능 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 1개의 가변 입력 (포토커플러, NPN/PNP 입력 지원)
출력 신호 기능 지원하지 않음
통신 기능 RS-485 직렬통신, 통신속도: 112,500 [bps]
Position 제어 · 상대값 이동 모드 / 절대값 이동 모드 범위: -2,147,483,648~+2,147,483,647 [pulse]
· 이동속도: Max. 3,000 [rpm]
원점복귀 원점센서, Z phase, ±Limit sensor, Torque
사용자 프로그램 Windows 대응 사용자 인터페이스 프로그램
라이브러리 Windows 7/8/10 대응 Motion Library (DLL)
Ezi-SERVO-ALL-42/56 series
제품명 Ezi-SERVO-ALL-42 series Ezi-SERVO-ALL-56 series
입력 전압 24VDC ±10%
제어 방식 32bit MCU에 의한 Closed Loop 제어
다축 제어 Daisy-Chain을 통한 최대 16축 구동
Position Table 64개의 Motion Step 지정 기능 (Continuous, Wait, Loop, Jump and External start 등)
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)
환경 온도 · 사용: 0~55˚C
· 보관: -20~70˚C
습도 · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것)
· 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것)
내진동 0.5g
기능 회전속도 0~3,000 [rpm]*1
분해능 [ppr] 10,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000
20,000/회전 엔코더 사용 모델: 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 72,00 10,000 20,000
(분해능은 파라미터에 의해 설정)
보호 기능 과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상,
엔코더 접속 이상, 인포지션 이상, ROM 이상, 위치 오차 초과 이상
인포지션 설정 0~15 (파라미터에 의해 설정)
위치 제어 Gain 설정 0~15 (파라미터에 의해 설정)
모터 회전 방향 설정 CW/CCW (파라미터에 의해 설정)
입·출 신호 입력 신호 기능 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 7개의 가변 입력 (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 1개의 고정 출력 (Compare Out), 1개의 가변 출력 (포토커플러 출력), Brake 신호
통신 기능 RS-485 직렬통신, 통신속도: 9,600~921,600 [bps]
Position 제어 · 상대값 이동 모드 / 절대값 이동 모드 범위: -134,217,728~+134,217,727 [pulse]
· 이동속도: Max. 3,000 [rpm]
원점복귀 원점센서, Z phase, ±Limit sensor, Torque
사용자 프로그램 Windows 대응 사용자 인터페이스 프로그램
라이브러리 Windows 7/8/10 대응 Motion Library (DLL)
  • * 1 : 최대 회전 속도는 분해능에 따라 달라집니다. 분해능 10,000 [ppr]까지의 최대 회전 속도는 3,000 [rpm]입니다. 그 이상의 분해능에서는 최대 회전 속도가 낮아지게 됩니다.
Ezi-SERVO-ALL-60/60-ABS series
제품명 Ezi-SERVO-ALL-60 series Ezi-SERVO-ALL-60-ABS series
입력 전압 24VDC ±10%
제어 방식 32bit MCU에 의한 Closed Loop 제어
다축 제어 Daisy-Chain을 통한 최대 16축 구동
Position Table 64개의 Motion Step 지정 기능 (Continuous, Wait, Loop, Jump and External start 등)
소비 전류 최대 500mA (모터전류 제외)
환경 온도 · 사용: 0~55˚C
· 보관: -20~70˚C
습도 · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것)
· 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것)
내진동 0.5g
기능 회전속도 0~3,000 [rpm]*1
분해능 [ppr] ·10,000/회전 엔코더 사용 모델:
 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000
·20,000/회전 엔코더 사용 모델:
 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 20,000
 (분해능은 파라미터에 의해 설정)
·500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000
(분해능은 파라미터에 의해 설정)
보호 기능 과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상,
엔코더 접속 이상, 인포지션 이상, ROM 이상, 위치 오차 초과 이상
인포지션 설정 0~15 (파라미터에 의해 설정)
위치 제어 Gain 설정 0~15 (파라미터에 의해 설정)
모터 회전 방향 설정 CW/CCW (파라미터에 의해 설정)
입·출 신호 입력 신호 기능 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN),
7개의 가변 입력 (포토커플러 입력)
3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN),
6개의 가변 입력 (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 1개의 고정 출력 (Compare Out),
3개의 가변 출력 (포토커플러 출력), Brake 신호
6개의 가변 출력 (포토커플러 출력), Brake 신호
통신 기능 RS-485 직렬통신, 통신속도: 9,600~921,600 [bps] RS-485 직렬통신, 통신속도: 115,200 [bps](고정)
Position 제어 · 상대값 이동 모드 / 절대값 이동 모드 범위: -134,217,728~+134,217,727 [pulse]
· 이동속도: Max. 3,000 [rpm]
원점복귀 원점센서, Z phase, ±Limit sensor, Torque
사용자 프로그램 Windows 대응 사용자 인터페이스 프로그램
라이브러리 Windows 7/8/10 대응 Motion Library (DLL)
  • * 1 : 최대 회전 속도는 분해능에 따라 달라집니다. 분해능 10,000 [ppr]까지의 최대 회전 속도는 3,000 [rpm]입니다. 그 이상의 분해능에서는 최대 회전 속도가 낮아지게 됩니다.
시스템 구성도
Ezi-SERVO-ALL-28 series
Ezi-SERVO-ALL-42/56 series
Ezi-SERVO-ALL-60 series
외부 배선도
Ezi-SERVO-ALL-28 series
※ 드라이브와 상위제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위제어기의 전원과 Ezi-SERVO ALL드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 드라이브가 손상될 우려가 있습니다.
Ezi-SERVO-ALL-42/56 series
※ 드라이브와 상위 제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위 제어기의 전원과 드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 드라이브가 손상될 우려가 있습니다.
Ezi-SERVO-ALL-60 series
※ 드라이브와 상위 제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위 제어기의 전원과 드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 드라이브가 손상될 우려가 있습니다.
Ezi-SERVO-ALL-60-ABS series