입력 전압 24VDC ±10%
위치 지령 범위 -134,217,728 ~ +134,217,727 [pulse] (28bit)
가감속 종류 대칭/비대칭 사다리꼴 가감속
지령 펄스 출력 방식 2 pulse 방식 (CW/CCW) 혹은 1 pulse 방식 (Pulse/Dir)
(파라미터에 의한 설정)
최대 출력 주파수 5MHz
엔코더 최대 입력 주파수 4MHz
입력 신호 기능 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 1개의 가변 입력 (포토커플러 입력)
출력 신호 기능 1개의 가변 출력 (포토커플러 출력), Brake 신호
모터 회전 방향 설정 CW/CCW (파라미터에 의한 설정)
7-Segment IP 주소, 알람 상태
통신 기능 PC와 Ethernet 통신, Dual Port Ethernet Switch 내장, 통신속도: 10/100 Base - T/TX Full Duplex
다축 제어 기본설정에서 최대 254 축 구동 (IP: 1~254 설정 가능)
원점 복귀 원점 센서, Z phase, ±Limit sensor
사용자 프로그램 Windows 대응 사용자 인터페이스 프로그램
라이브러리 Windows 7/8/10 대응 Motion Library (DLL)
환경 온도 · 사용: 0~55˚C
· 보관: -20~70˚C
습도 · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것)
· 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것)
내진동 0.5g