FASTECH
모듈 사양
Ezi-IO EtherCAT AD
모듈 형식 Ezi-IO-EC-AD08-□
사용 모드 Voltage Input Current Input
입력 전압 24VDC ±10%
소비 전류 최대 120mA
환경 온도 · 사용: 0~50˚C
· 보관: -20~70˚C
습도 · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것)
· 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것)
내진동 0.5g
기능 채널 수 8
최대 신호 입력 ±15V
입력 범위 · -10~10V
· -5~5V
· -2.5~2.5V
· 0~10V
· 0~20mA
입력 범위 설정 방법 · SDO 통신 (CH1~8 개별 설정 가능)
· DIP 스위치(CH1/CH2, CH3/CH4, CH5/CH6, CH7/CH8 설정 가능)
입력 임피던스 1MΩ 249Ω
분해능 13bit
정밀도 25℃ ±0.3%(Full Scale) ±0.3%(Full Scale)
0~50℃ ±0.4%(Full Scale) ±0.6%(Full Scale)
아날로그 변환 사이클 200μs
A/D 변환 데이터 · -10~10V : -4096~4095M
· -5~5V : -4096~4095
· -2.5~2.5V : -4096~4095
· 0~10V : 0~8191
· 0~20mA : 0~8191
신호 절연 방법 아날로그 입력과 통신 사이의 디지털 절연
LED 표시 · 전원 상태 표시(PWR)
· EtherCAT 통신 상태 표시(RUN)
· 동작 오류 표시(ERR)
· EtherCAT 통신 접속 표시(LA IN, LA OUT)
EtherCAT 지원 프로토콜 CoE (CiA 401 Profile), FoE (Firmware Download)
동기화 Free Run, SM Event, DC SYNC Event
Bus Interface 2×RJ45 connector
Cable STP(Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상 / 최대 길이 100m
*□ : 커넥터 타입



모듈 크기
◆ Ezi-IO-EC-AD08-T
시스템 구성도
◆ Ezi-IO-EC-AD08-T



배선도 및 회로도
외부배선도[ Ezi-IO-EC-AD08-T ]
내부 회로도 설명