적용 모터 | BT-42 Series | BT-56 Series | BT-86 Series | |
---|---|---|---|---|
입력 전압 | 24VDC ±10% | 40~70VDC | ||
제어 방식 | 32bit MCU에 의한 PWM 구동방식 | |||
소비 전류 | 최대 500mA (모터전류 제외) | |||
환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
||
습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
|||
내진동 | 0.5g | |||
기능 | 회전 속도 | 0~3,000 [rpm] *1 | ||
분해능 [ppr] | 500 1,000 1,600 2,000 3,200 3,600 4,000 5,000 6,400 8,000 10,000 20,000 25,000 36,000 40,000 50,000 (분해능은 파라미터에 의해 설정) * 출하 시 설정값: 10,000 |
|||
최대 입력 | 500kHz (Duty 50%) | |||
보호 기능 | 과전류 이상, 과속도 이상, 탈조 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 모터 전압 이상, 시스템 이상, ROM 이상 | |||
LED 표시 | 전원(Green), 알람(Red) | |||
STOP 전류 설정 | 20%~100% (파라미터에 의해 설정) 모터 정지 후 0.1초 후에 STOP 전류의 설정값으로 설정됩니다. * 출하 시 설정값: 50% |
|||
펄스 입력 방식 설정 | 1 Pulse / 2 Pulse (파라미터에 의해 설정) 1 Pulse: Pulse/Direction, 2 Pulse: CW/CCW * 출하 시 설정값: 2 Pulse |
|||
모터 회전 방향 설정 | CW/CCW (파라미터에 의해 설정) 모터의 회전 방향을 변경할 때 사용합니다. * 출하 시 설정값: CW |
|||
속도 / 위치 제어 명령 | 펄스 열 입력 (포토커플러 입력) | |||
입 · 출 신호 | 입력 신호 기능 | Motor Free / Alarm Reset (포토커플러 입력) | ||
출력 신호 기능 | Alarm, Run/Stop (포토커플러 출력) |